Cita:
Originalmente publicado por scampolo
Ese papel que dices , lo realiza el regulador o reguladores de carga que pongas a tus paneles . ( si es que he entendido bien tú pregunta)

|
Pues eso pensaba yo, pero si por ejemplo estamos cargando las baterías con los paneles solares y con el motor en marcha, el regulador entenderá que al tener 14,3 v (voltaje procedente de los alternadores) deja de cargar porque creerá que esta cargada. Y si estamos cargando con los paneles y con el cargador de 220v se volverán locos ya que para el regulador de los paneles estará cargada y para el cargador también en cuanto uno deje de cargar el otros asumirá esa tarea y detectará que está cargadas y dejará de cargar. No se si me explico o lo he entendido bien.
Por eso la idea de poner reles en el circuito de 12v puede ayudar a corregir esta situación. Y en el circuito de 230v poner un contactor para abrir y cerrar el circuito según venga del enchufe de 230v o del inversor.