Cita:
Originalmente publicado por pmarmol
Hola Apagapenol, una pregunta, mi controlador electrónico es un Danfoss 101N0210 (adjunto esquema más abajo), la fuente 12V de CC tu la sacas de los conectores A y C, ¿yo la podría sacar de mis conectores + (pequeño) y D)?. Porque en cuanto al controlador electrónico sí nos coinciden los conectores T y C.
Gracias por la ayuda 
|
Hola:
No es posible sacar la alimentación del termostato de los conectores + y D; esta salida está pensada sólo para conectar un LED testigo de avería, tal como indican las instrucciones de Danfoss:
https://assets.danfoss.com/documents...4es-000501.pdf
Sólo se me ocurre que tomes la alimentación del termostato de la batería. Deberías ponerle también un interruptor, pero entonces tendrías que actuar sobre dos interruptores: el del controlador (marcado con el número 4 en el esquema del enlace) y el del termostato.
Una solución más cómoda es tener un único interruptor de doble circuito, uno para el controlador y otro para el termostato; así, siempre que desconectes la nevera desconectarás tanto el controlador como el termostato.
Saludos y