Predeterminado Re: Toma corriente fundida - causas?

En mi humilde opinión, esos recalentamientos suelen tener 2 motivos.

1- Falsos contactos: El conector macho y hembra no ajustan correctamente o bien, dentro del mecanismo, falso contacto o falta de apriete de los los cables a las clavijas.
2- Sobrecarga: Esta toma no está preparada para la intensidad (amperaje) que debe soportar. Calcula los watios que tenias conectados al momento de suceder esto.

A priori la solución es sencilla, pero ojo, la causa debes identificarla.

Revisa tu instalación y artefactos instalados.