Cita:
Originalmente publicado por DANI3
Hola, a groso modo....
Y por este orden.
Toma hembra al pantalán 220v
Manguera 3 x 2,5 mm (mínimo)
Caja
Magnetotérmico general bipolar 25 A
Diferencial 25A
Magnetotérmicos según las necesidades, yo llevo 2 de 16A , para enchufes y para el cargador de bateria
Saludos!
|
Permíteme una corrección.
Para que en caso de sobrecarga, por consumo o avería, el cable de 2,5 mm2 no se queme, hay que protegerlo con magnetotérmico de 16 A.
El cable de 4 mm2 se protege con magnetotérmico de 20 A y el de 6 mm2 con el de 25 A.