Predeterminado Re: Metracrilato (lumbrera) ha partido sin tocarle

El rango de fluctuación de la temperatura en invierno es incluso superior al del verano y puede llegar a los 20º entre mínimas y máximas en algunos días.
El metacrilato ronda el 2,5% de dilatación máxima, lo que en una pieza de 2 m. serían unos 3 cm. de juego, suficiente para romper la pieza o cizallar el Sika y dejar entrar el agua. Si las piezas están colocadas planas, el problema es incluso mayor que en portillos verticales, pues la incidencia del sol y del frío del relente son más directos.
Tengo el mismo problema que tu con unas piezas cenitales de metacrilato y voy a cambiarlas por otras iguales pero de fibra de vidrio, que dilatarán y contraerán en la misma medida que lo haga la cubierta.
suerte!