Cita:
Originalmente publicado por pato
Entiendo que se cuenta con una caída de tensión de 0,7 V tanto del máximo del generador como de las placas perdona no me aclaro con los diodos
|
Diodos solo hay dos, y son para evitar tránsito de corrientes entre el alternador/regulador, el regulador del aerogenerador y el regulador del panel solar, y si, las tensiones de carga se deben aumentar en 0,7V, respecto del valor que se quiera. El resto son flechas.