Bueno, pero ¿y la intensidad de carga de las baterías? El regulador regula que la tensión no pase de 14,4V a 25ºC pero a qué intensidad. ¿Eso lo regula?
Si no atiende a la cantidad de corriente o intensidad, y solo a la tensión entonces, si no me equivoco y la cago, habrá que mirar en el siguiente orden:
1º intensidad max. de carga: 15% de la capacidad de la o las baterias en paralelo a cargar.
2º Intensidad max. que dan las placas será menor que la que soporta las baterías.
3º Regulador y secciones de cables de placas hasta baterias, adecuados a la intensidad max. que circulará, la de las placas.
Secciones mínimas (esto ya la cago porque son los valores para Cte. alterna, para CC será parecido):
10A: 1,5mm2
15A: 2,5mm2
20A: 4mm2
25A: 6mm2
Pero la caída de tensión debido a la longitud recorrida recomendará el cable siguiente. (de esto el enlace que un cofrade ha puesto lo calcula)
¿he atinao?