Cita:
Originalmente publicado por El Temido II
 cofrade Nerpina.
A propósito de tu comentario, aprovecho para ampliar la pregunta a modo de
curiosidad:
Si el banco de baterías de servicio es de 1800Ah .... ¿se podría usar de manera
habitual también para arrancar un motor diesel de 40cv?.
Salud 
|
Con ese banco de baterías no tenés ningún problema en arrancar el motor habitualmente. Equivale a casi 26 veces más de lo que necesita el motor para su arranque, ya que con una batería de arranque de 70A/H sería suficiente.
Para que tengas una idea, si tu banco estuviese compuesto por 18 baterías de 100A/H, cada una tendría un consumo equivalente al utilizar la bomba eléctrica del WC mientras está funcionando el motor de la heladera eléctrica. Es solo durante unos segundos y no afecta en nada a la vida de las baterías
Saludos y Salud