Originalmente publicado por MINIMUI
Lo que mantiene la presión del circuito debería ser la bomba de agua. El vaso de expansión evita que la bomba arranque y pare cada vez que utilizas un grifo.
Suponiendo que hay tensión, el presotato esté bien calibrado y el resto de la maniobra este correcta, la bomba arrancará por debajo de cierta presión y parará por encima de otra (ambas presiones taradas en el presotato).
Comprobar si la membrana está rota: si observamos que cada vez que abrimos un grifo inmediatamente arranca la bomba podemos sospechar que tenemos un problema en el vaso.
Podemos tener 2 problemas.
a) vaso sin aire.
b) membrana pinchada.
Como podemos saber si es una u otra cosa, muy simple, presionamos la válvula del obus que lleva el vaso en la parte superior.
Si no sale nada, vaso sin aire. Por lo contrario, si sale agua, mebrana rota.
 
|
Que presión es la correcta a meter en el expansor, para evitar que la bomba se active cada vez que se Abre el grifo?
Hasta no poder meter más aire?