Predeterminado Re: Instalacion placas solares tramites

Cita:
Originalmente publicado por Bernardo II Ver mensaje
Y los fusibles por supuesto. Unos ponen fusible de placa a regulador y entre este y la batería, pero lo más común es poner solo un fusible entre regulador y batería.
No recomendaría fusible entre regulador y batería, más que nada porque si se funde el fusible, el regulador se queda sin circuito con la batería pero le sigue llegando corriente de los paneles -> mal asunto. Otro punto a tener en cuenta es que los PWM no dan corriente continua, sino una onda cuadrada y conviene que el cable a la batería sea lo más corto y directo posible para evitar pérdidas. Además, los reguladores ya incluyen protecciones de sobrecorriente, más fiables que un fusible.

Por otra parte, depende de la instalación, pero en muchos casos (depende del controlador) hay que recablear toda la instalación eléctrica ya que las cargas no se deben conectar directamente a la(s) baterías sino a la salida del regulador, que tiene que soportar el amperaje adecuado. P. ej. el mío lo hay en versiones desde 10A hasta 50A.