Ver mensaje
  #4  
Antiguo 27-04-2021, 19:46
Avatar de Egis
Egis Egis esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 01-03-2021
Mensajes: 2,793
Agradecimientos que ha otorgado: 2,637
Recibió 3,038 Agradecimientos en 1,531 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Sobre magnetotermicos para CC

Cita:
Originalmente publicado por ck75 Ver mensaje
los amperios no son los mismos en CC q en CA?
A ver...
La cosa NO es tan simple.
Las llaves de corte termomagnéticas tienen dos componentes disparadores de corte, el primero es el componente magnético (una bobina) y el segundo es el componente térmico una dupla "bimetálica".
El magnético se dispara cuando la corriente produce una inducción que supera el humbral de disparo (eso pasa de forma casi instantánea), y el térmico se dispara cuando el bimetálico se calienta más allás de su límite (eso tiene un delay producido por la inercia térmica)

El calentamiento resistivo (por eso se calienta el bimetálico) es producto de la potencia que pasa por el circuito... pero... OJO... en circuitos de corriente alterna calcular la potencia eléctrica es algo más complejo que hacer Potencia=Tensión*Intensidad sino que además habrá que conocer el factor de potencia de todas las cargas del circuito para hacer el cáculco justo.

Por otra parte la corriente continua se comporta de manera MUY distinta en una bobina (el componente magnético de una llave termomagnética es una bobina) que la corriente alterna.

Por eso el paso de una corriente de 10A en CC no produce el mismo efecto que el paso de 10 A en CA. Por ejemplo el paso de una corriente continua por el primario de un transformador NO produce efecto alguno en su secundario. Otro ejemplo el paso de una corriente alterna por un circuito debe ser calculado tomando en cuenta el factor de potencia de la carga de ese circuito de corriente alterna y que es la relación entre la potencia activa, y la potencia aparente.

La corriente continua y la alterna producen distintos efectos y se comportan de distintas formas en cada circuito. Es más... si tocas un cable con 220v de CA te va a dar una patada de la hostia pero... por lo más probable que te salves pero si tocas uno con 220v de CC casi de seguro quedás frito.

Aún así las térmicas comunes de alterna SIRVEN para continua.
De hecho térmicas de CA y de CC son iguales sólo que -a térmicas iguales- admiten distintas cargas y así se las etiqueta.

Editado por Egis en 27-04-2021 a las 19:57.
Citar y responder
6 Cofrades agradecieron a Egis este mensaje:
ck75 (28-04-2021), Clapton (29-04-2021), GUDARI (28-04-2021), juan2000 (28-04-2021), Mastelerillo (01-05-2021), Selvaard (02-05-2021)