Las llaves de corte magnetotermicas (o termomagnéticas) de CA pueden trabajar también en continua. Sólo que hay que tener en cuenta lo siguiente:
A) Los valores de regulación térmica NO difieren mucho en corriente continua con relación a corriente alterna. (Hay que hacer algunas correcciones menores por el Fp de la carga que, como varía de instalación en instalación, es imposible determinar de antemano)
B) Los valores de regulación magnética SÍ están bastante influenciadas por la corriente continua. Hay que corregir los valores por 1.5
En la PRÁCTICA (no en teoría) lo que se hace es poner una Termomagnética calculando su valor como si fuera un 50% superior... o sea si la Termomagnética dice que es para 10 A en Corriente Alterna entonces suponemos que es como si fueran 15 A en CC.
¿Se entiende?
Para hacer un cálculo PRECISO y en detalle (impráctico e irrelevante en la practica) hay que calcular los valores de acuerdo a los valores propios de la instalación y de la llave en particular cosa que lleva bastante tiempo y, en instalaciones con pequeñas cargas, es irrelevante.
NOTA: OJO que en muchas casas de electricidad te van a decir que en CC hay que poner Sí o Sí térmicas de CC lo cual es FALSO. El tema es que los vendedores quieren vender las marcadas como de CC que suelen ser muchísimo más caras. Las térmicas de CC son las mismas que las de CA sólo que en la etiquetas le estampan distintos valores según corresponda a los ajustes.
|