Ver mensaje
  #2  
Antiguo 01-05-2021, 18:00
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 13-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,947
Agradecimientos que ha otorgado: 796
Recibió 1,249 Agradecimientos en 719 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Sobre magnetotermicos para CC

Abundando en lo que muy bien dice "Egis"...

La curva de disparo será del tipo universal, C (5÷10 In) y de corriente continua.
Los valores y características de desconexión térmica NO se ven afectados tanto si los interruptores automáticos trabajan en corriente alterna o en corriente continua. El relé térmico es la parte del interruptor automático encargada de la protección contra sobrecargas.
Los valores y características de desconexión magnética SI se ven afectados por el trabajo en corriente continua, debido a que los parámetros de excitación de la bobina de la protección magnética son distintos en corriente continua y en corriente alterna.
El relé magnético es el que actúa en caso de cortocircuito.
Cómo regla general, el umbral de desconexión magnética bajo corriente continua se ve incrementado en un 40% aproximadamente, respecto al umbral de desconexión magnética bajo corriente alterna.

Ejemplo: Un interruptor de curva C, de 10A de intensidad nominal, cuyo umbral de intervención magnética se encuentra comprendido entre: 50A y 100A (5-10xIn) en corriente alterna, en corriente continua dicho umbral pasará a situarse entre:
70A y 140A (50A+40%=70A - 100A+40%=140A que sería 7÷14xIn).

En lo que se refiere a la capacidad de ruptura, los valores de corte son distintos en corriente alterna y en corriente continua. Para mantener la capacidad de ruptura original del aparato en corriente alterna, (6 KA) debe seguirse la siguiente norma para mantener el poder de corte:
1.- Hasta 48 Vcc puede utilizarse un solo polo, manteniéndose el valor original de poder de corte.
2.- Para tensiones mayores (no es el caso en barcos) conectar enserie varios polos...

Pero repito... Hay magnetotérmicos muy baratos y de corriente continua, no hay porqué de ponerlos de corriente alterna.
__________________
Saludos de EIEN

Терпіння та смирення...
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Eien
Selvaard (02-05-2021)