Hola Icarus
Probando en un enchufe entre los polos y tierra uno daba 105 y el otro 130 voltios.
Aunque te parezca mentira te acabas de librar de un calambrazo como mínimo.
El reglamento de baja tensión marca como tensión de seguridad en ambiente húmedo 24 V, y tú tenías 130V, con una derivación en el microondas por ejemplo, te quedas chicharrón.
Ahora si te sirve el interruptor diferencial para algo, tu seguridad.
Hice la prueba en un enchufe y ahora si da un polo y tierra 230 voltios y el otro cero.
Me alegro


buen trafo el de Polylux
Este es el interior del cuadro: hay una borna que conecta todos los negativos y por otro lado están todas las tierras conectadas entre si. No he buscado mucho pero no vi una conexion de las tierras y el negativo de 12v. Probando la resistencia entre ellos, seleccionando en el tester 200K daba una lectura de 105. No se si esto es correcto.
Te falta la unión entre el común de negativos y el común de tierras am/ve.
Repásate arriba lo que hablamos sobre la unión y referencias a tierra para la equipotencialidad de las partes metálicas del barco.