Re: Instalación eléctrica velero 6 metros
Dice "Porcorosso":
Las instalaciones electricas de los barcos estan regidas por las normas ISO, y la unica cosa que se regula aqui en España de un modo diferente es el cable de unión barco-torreta y las tomas de corriente, que esta regido por el REBT en la ITC-BT-42.
Lo peor es que no aclara exactamente como llevarlo a cabo.
He añadido a mi mensaje el cable flexible que dicta la instrucción 42, H07RN-F.
4.3.3 Conexión a los barcos de recreo
El dispositivo de conexión a los barcos de recreo estará compuesto por:
- Una clavija con contacto unido al conductor de protección y de acuerdo con las
características indicadas en el apartado 4.3.2.
- Un cable flexible tipo H07RN-F, unido de manera estable al barco de recreo
mediante un conector, de acuerdo con las características indicadas en el
apartado 4.3.2.
La longitud de los cables no debe ser superior a 25 m. El cable no debe tener ninguna
conexión intermedia o empalme en toda su longitud.
__________________
Saludos de EIEN