Cita:
Originalmente publicado por Vigon3m
Gracias a todos, finalmente he encontrado el problema, y no era mio 
Despues de seguir todo el cableado resulta que el anterior dueño tenia cableado con cable marron el negativo, y con cable azul el positivo..... 
Ahora ya esta...
Saludos!!
|
Eso pasa cuando no se etiquetan los cables correctamente y no se reflejan las modificaciones en los esquemas eléctricos.

Por eso, cuando accionabas el flotador manualmente, creabas un cortocircuito que te fundía los fusibles.
Gracias por decirnos el resultado final.