Simba49er, aquí tienes la propuesta de esquema que yo haría, con valores de las protecciones (disyuntores, más prácticos que los fusibles) y sección del cableado montado al aire, excepto el de paneles a regulador que sería bajo tubo.
Enlace al esquema de Simba49er...
Añadiría a los criterios en el cálculo de la sección de cable un
tercero que no afecta a las condiciones que se dan en un barco , que es el de "Intensidad de cortocircuito", ya que al trabajar en bajas tensiones, las protecciones limitan ese valor; y una
cuarta condición: "Factores de corrección que afectarán a la instalación", como:
• El tipo de canalización del cableado: al aire, empotrada, bajo tubo o conducto, serán las más utilizadas.
• La proximidad de otros conductores.
• La exposición directa o no al sol, si está "al aire", sin protección.