puede ser por que la tensión en tu puerto tenga dos vivos, dos polos activos, y el interruptor de corte de tu barco solo corte uno de ellos.

mira con un polímetro la tensión que hay en la torreta entre fase y verdeamarillo y entre neutro y verdeamarillo. Si la respuesta es de 120 a 140 voltios, mira en tu barco si el interruptor de corte es bipolar o monopolar. Si la respuesta es monopolar, cámbialo lo antes que puedas por uno bipolar del mismo amperaje.
__________________
"With repetition come good habits, with good habits comes good seamanship, with good seamanship comes security, and with security comes enjoyment".