Predeterminado Re: Problema eléctrico en 220v

Cita:
Originalmente publicado por Eien Ver mensaje
Me parece que estás equivocado "Pencroff".

Si la toma de tierra es medianamente buena, es como si se tratara de un Neutro, y como la fase es de 400V, entre ella y tierra o Neutro, debe marcar 230V.

Si fuera mala la Tierra, es decir con mucha resistencia, podría bajar este valor inversamente al valor de resistencia de ésta; cuanta más resistencia de tierra, menor tensión.

Si la distribución fuera con dos fases de 230V, NO TENDRÍA entre una de ellas y Tierra 230V, si no 127V.

Y repito... UN MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR O DE FASE MÁS NEUTRO, NO SOLUCIONA EL PROBLEMA.

REVISA LA INSTALACIÓN DEL BARCO !! paso a paso, midiendo desde la entrada hasta el cuadro general, revisa clavijas y aprieta conectores, tornillos, etc.

Valores de tensiones y medidas...
Tienes razón , pero eso solo se aplica a las instalaciones realizadas después del REBT del 2002. Hay muchas que no se han actualizado, el suministro era 220 trifásico. Con lo que la tensión fase -neutro era 220/√3 =127 V que era el suministro en muchas zonas antiguamente. Para no cambiar la red y suministrar 220 V dejaron el mismo sistema y usaron las fases para tener la tensión compuesta de 220V (fase-fase). El usuario no lo nota (o si como es el caso) . Como nos explica entre fase y "tierra" tiene 140 V , es decir aproximadamente 230/√3

No quiero decir que sea de otra manera , pero por las señas es así. La tierra o conductor de protección aquí no interviene. Porque no es un sistema TN --> no hay neutro para el usuario. Solo se da cuenta un profano cuando las dos partes de la toma de corriente tienen tensión.

Ojo con lo que dices "cuanta más resistencia de tierra, menor tensión", que si Ohm levantara la cabeza te crucifica :-) .-)

De todas maneras un interruptor de corte omnipolar al comienzo de la instalación lo prescribe el reglamento, da seguridad y protección. Y te soluciona los problemas