Ver mensaje
  #13  
Antiguo 04-05-2022, 07:34
Avatar de Juan Silver
Juan Silver Juan Silver esta desconectado
Piratilla
 
Registrado: 28-04-2021
Localización: Estrecho y Alboran
Edad: 60
Mensajes: 29
Agradecimientos que ha otorgado: 172
Recibió 12 Agradecimientos en 10 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Problema eléctrico en 220v

Cita:
Originalmente publicado por robertgarrigos Ver mensaje
Hola Juan silver,



En la torreta, entre neutro y tierra no existe tensión (0,5v). Deduzco, pues, que ahí está todo correcto, como era de esperar.



El diferencial de entrada del barco presumiblemente está bien, ya que le doy al comprobador y salta. Eso implica que está funcional, ¿no?



Lo que no entiendo es que un neutro mal aislado de tierra, en las condiciones que tengo en puerto, pueda ser un problema. Si no hay tensión entre neutro y tierra, cortando la fase en el panel del barco no debería tener tensión en el circuito con un neutro conectado a tierra, ¿no? Pero, si ese fuera el caso, el diferencial debería saltar. Bufff.....


Tal y como comentas, la opción mas fácil es: en el cuadro ir desconectando circuito a circuito e ir probando hasta que des con el que te provoca la tensión, una vez localizado ese circuito seguirlo hasta que encuentres lo que lo provoca, Ojo, hay que desconectar el circuito completo fas y neutro.



Tabernero Cafelito para todos con Gotas como Copas.
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Juan Silver
Eien (04-05-2022)