Eien, probé las lecturas que me recomendaste en el doc que me enviaste
Sobre la toma de pantalán:
- Entre los dos contactos del enchufe: 221v
- Entre un contacto del enchufe, y el contacto de tierra: 221v
- Entre el otro contacto del enchufe, y el contacto de tierra: 0v
Luego, midiendo el Inversor:
- Entre los dos contactos del enchufe del inversor: 187 a 195 fluctuando un poco
- Entre un contacto del enchufe del inversor, y el contacto de tierra: 0v

- Entre el otro contacto del enchufe del inversor, y el contacto de tierra: 0v

Luego, mirando la continuidad:
- Entre el negativo y el chasis del inverter, SI HAY continuidad
- Entre el positivo y el chasis del inverter, NO HAY continuidad
- Entre la tierra de cada uno de los enchufes montados y chasis, NO HAY continuidad
- Entre las tierras de los enchufes montados, SI HAY continuidad
- Entre uno de los contactos de 230V de los enchufes, y tierra del enchufe, NO HAY continuidad
- Entre el otro contacto de 230V de los enchufes, y tierra del enchufe, NO HAY Continuidad
¿Cómo lo veis?