Buenas, comparto resultados de un test realizado, la lectura de "ppm" la he tomado cada mañana a primera hora.

3 Noches SIN el cargador conectado y cada día a las 8:00h el detector de CO marca 0ppm
2 noches CON el cargador conectado y ambas mañanas el detector de CO está sonando y marca alrededor de 50ppm

Así que tiene pinta que pueda ser el estado de las baterías y que estas desprendan H2, no?


Llevo 4 Baterías VARTA Promotive 110ah 680a como estas lo que desconozco cuantos años tienen...

el cargador es un Mastervolt ChargeMaster 12/70-3