Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…
Ahi van las lecturas de cortocircuito poniendo el rojo del tester al lado del switch donde está conectado el piloto y el negro del tester justo al otro lado del switch y da -0.49 estando el tester a 200mA.
He probado otro switch que no está conectado en ningún sitio y también me dió estos -0.49 pero ahora que lo vuelvo a probar me da 0 todo el rato... así que miré el fusible del tester de 250ma y se ha roto
Estos valores sólo los da el interruptor donde el un positivo y un negativo del panel viajan con los cables de 220v, todos los demás interruptores dan 0v y ahora no puedo medir qué amperios dan al hacer cortocircuito porque no tengo otro fusible...
|