Hola cofrades,

Vayan unas rondas por delante

Pienso que podría hacer algunos aportes de utilidad para este hilo.

En el caso de los Oceanis 311 y 331 los aires acondicionados se suelen instalar dentro del mueble debajo del fregadero de la cocina. El espacio está muy restringido pero da. Eso sí, se necesita un equipo que tiene que ser muy compacto y con la potencia adecuada para el barco. En este caso sería uno de 8000BTU (2000 frigorías) como este https://dormaire.com/es/aire-acondic...000BTU-37.html

Mejor evitar el tambucho de popa, pues es un lugar más húmedo en el que el aparato puede sufrir daños. Además habría que llevar unos tubos de aire estrechos y largos hacia el salón y eso perjudicaría el funcionamiento de la máquina. Los tubos de aire acondicionado deben ser lo más cortos posible.

Para la toma de agua, si el barco tiene grifo de agua de mar en la cocina, lo mejor es compartir su toma de fondo para el aire acondicionado y para el fregadero. Se puede ver un esquema en este enlace en la parte donde dice
"ALTERNATIVAS SIN SACAR EL BARCO DEL AGUA"
https://dormaire.com/es/content/prei...onado-barco-22
Si no hay toma de agua salada en la cocina, también se puede compartir la toma de agua del inodoro (también se ve un esquema en el enlace anterior).
Si se pone una toma de agua específica, el grifo de fondo deberá estar en una zona con fácil acceso y que quede en una zona profunda de la carena para que no salga del agua al escorar.

Para la salida de agua al mar, se pondrá un pacascos de salida en la zona del respaldo del sofá de babor.

No se debe nunca interferir con las tomas de agua de refrigeración del motor principal del barco, pues el motor es un sistema fundamental para la seguridad a bordo y debe estar siempre disponible sin modificaciones que pueden alterar su funcionamiento.

El tamaño mínimo recomendado para la toma de agua de un aire acondicionado de éstas características es de 1/2 pulgada. Se puede poner también de 3/4 de pulgada, pero 1/2 es suficiente.

En la propia puerta del mueble de la cocina se puede poner una rejilla de entrada de aire hacia la máquina y en el lateral del mueble que da hacia el pasillo se puede poner la salida de aire del salón. Si se quieren salidas de aire en los camarotes, se pueden llevar por detrás de la cocina y por detrás del respaldo del sofá del salón. Para los camarotes se pueden usar tubos de 75mm de diámetro como los que se utilizan en las calefacciones de gas-oil, y con salidas de aire ajustables para que cada camarote regule la cantidad de frío que le vaya mejor.


Quien tenga interés puede ponerse en contacto para recibir fotografías o vídeos de instalaciones similares en ese tipo de barcos.

Saludos y buena proa
__________________
a tu servicio en https://dormaire.com