Cita:
Originalmente publicado por Eien
Por caída de tensión 95mm2 es suficiente. Evidentemente si la aumentas tendrás menor caída, pero yo no lo cambiaría.
En cuanto a la intensidad máxima admisible, es la que indico para servicio permanente, y tu lo harás en cortos espacios de tiempo, y no creo que se caliente.
|
Eien, muchas gracias por tu respuesta.
Buscando el mismo tipo de bateria que llevo ahora, he encontrado esta EIXIDE :
Batería Exide Agm EK508. AGM 12V – 50Ah/800A
Aunque es de 50A, tiene una CCA capacidad de arranque en frio de 800 A, lo cual.
Si pongo 2 de estas en paralelo, aunque solo sumen 100A de capacidad, tendria un CCA de 1.600 A, por lo que deberia ir sobrado, ya que van a ser descargas de unos segundos y seguro que nunca agotaré esos 100A.
Que te parece Eien?