¿Dónde está conectado el cargador de popa que si funciona y el resto de la instalación? Ten en cuenta que, entre fase y neutro debería dar 230v. Si dan 250v me parece algo elevado por los márgenes de tolerancia. 225v o 235v serían aceptables. 240, bueeeeno, pero 250... También ten en cuenta que si por algún motivo tienes algo conectado que te está derivando el neutro a tierra, también te daría algo similar a los 230v. Siempre hay alguna derivación que hace que al medir entre neutro y tierra tengas algunos voltios, pero no deberían ser ni 10v. Mira si tienes algún equipo enchufado que esté en corto, desenchúfalo todo y vuelve a probar. Si puede ser que haya algún filtro o equipamiento que esté conectado permanentemente y no puedas desenchufar, desconéctalo directamente desde la salida de los interruptores de protección (térmicos, diferenciales...). Mide la tensión a la salida de la torre del pantalán, revisa las petacas de enchufe, si hay óxido en alguna de las patillas (o se ha ennegrecido), mejor cambiarla.