Busca un polímetro (tester) que tenga la función de continuidad (cuando juntas las dos bornas, emite un pitido para indicar que el circuito está cerrado). Desconectas la electricidad del pantalán, bajas todos los diferenciales y térmicos, desenchufas todo lo que esté conectado a esas líneas. En principio, al comprobar entre los cables de fase y neutro (sin tensión, sin corriente) NO debe dar continuidad. Si diese continuidad o algún valor de resistencia (ohmios) es que hay algo conectado aún o que algo está en cortocircuito, pero eso me parece raro porque te haría saltar los diferenciales.
Una vez comprobado que no hay continuidad ni resistencia en el circuito y sin ponerlo en tensión (sin corriente), ve a cada uno de los enchufes uno a uno y puenteas donde van las patillas de los enchufes con un cable. Si son bases schüko de las que llevan protección para que no se enchufe solo una patilla por accidente (esas en las que cuesta tanto a veces enchufar algo), busca un enchufe y haces un puente por dentro con un cable, de patilla a patilla. Cuando lo tengas puenteado, vuelves al interruptor desde el que parte esta línea, la parte de abajo, normalmente, y miras que ahora SI debe dar continuidad. Si no te da continuidad, o el cable está interrumpido entre donde mides y el enchufe, o viene de otra línea y hay que buscar de dónde.
También se podría hacer a la inversa: desconectas los cables en alguna ficha o de la salida del térmico, unes el cable de fase con el de neutro y vas enchufe por enchufe a comprobar la continuidad entre ambos polos.

Ojo, siempre antes de comenzar cualquiera de las comprobaciones que te he dicho, tanto en los interruptores magnetotérmicos, como diferenciales, como bases de enchufe o fichas que vayas a comprobar, mide antes que no haya tensión. Incluso un interruptor magnetotérmico o diferencial se puede quedar pegado por dentro y tener tensión aunque estés completamente seguro de que no debería ser así.