Cita:
Originalmente publicado por Erikblade Ver mensaje
Muy buenas cofrades

He estado buscando y rebuscando información por san google acerca de en qué polo intercalar el shunt.

en la mayoría de sitios he leido que en el negativo siempre, pero en algun foro solar y similar indican que da lo mismo positivo o negativo.

la verdad es que hasta donde yo sé de electricidad, en principio, daría exactamente igual ya que al final la misma corriente que entra es la que sale (por simplificar).

pero claro a uno le entran dudas....
Hola Erikblade

Unas preguntas para intentar ayudarte:
Cuantas baterías tienes ?
Què quieres medir: Carga de batería, consumos separadamente, etc.
Que medidor usarás, algunos digitales que necesitan alimentación, obligan la posición.
También los hay que no necesitan cortar el cable para insertar un shunt, miden con un pequeño toroidal.

Estoy de acuerdo con ZARKA

Salud