Problema resuelto, ayer fui al puerto y no era problema del regulador mppt, ni del controlador, ni la instalación, ni las baterías. Básicamente era orientar bien las placas. El regulador comenzó a cargar, 34V y 4A le llegaban de las placas y cargaba a 14V y unos 8A. Las lecturas son del propio epever porque ya ni hice mediciones con el voltímetro.
Las placas son semiflexibles, y los videos que había visto eran todos de rígidas donde los cables salen por la parte de atrás de las placas. Pues como estas son negras de los dos lados..... pues los cables para abajo. Es decir que estaban al revés Como cuando las puse me daban lectura con el voltímetro.. no sabía cuanto voltaje era el normal. Por eso en el regulador aparecían las placas conectadas pero a 0 amperios. Ya lo he confesado, ya podéis pasarme por la quilla. Error de novato.