Predeterminado Re: Corrosión galvánica en el motor

La nevera si está conectada a tierra a través del enchufe pero el cargador no. Tiene un enchufe sin tierra que lo cortarooooon y lo empalmar o con la fase y neutro de la instalación.
No tenía Diferencial ni Magnetotermico, pero tampoco usaba la instalación de 220v.
Ahora que puse la nevera y tengo pensado dejar el barco conectado a 220v mientras haga calor, le instalé un magnetotermico de 16A, el diferencial y cambie el cableado que era de 1.5mm a uno de 2.5mm de sección.
Ya miraré de conectar el chasis del cargador a tierra.
Tengo otro cargador de estos más nuevos con distintas fases de carga que tampoco tiene tierra el enchufe, aunque este último la carcasa no es de metal.