Discusión: Consulta electrica
Ver mensaje
  #7  
Antiguo 29-07-2023, 12:37
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 13-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,947
Agradecimientos que ha otorgado: 796
Recibió 1,249 Agradecimientos en 719 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Consulta electrica

"Pinksea" ya te había contestado en otro mensaje, por lo visto no lo has leído.

Esquema 2 baterías independientes con interruptores y emergencia...
El esquema ya lleva indicadas las secciones de cada tramo, y como verás no hay ningún disyuntor en esos circuitos de gran potencia.

Al final, por lo que dices, creo que te refieres a un disyuntor, o térmico, y también he aclarado como calcular su calibre, ahora vuelvo a buscar el mensaje y lo repito aquí:

El calibre de los elementos de protección dependerán de la corriente y tensión del panel y de si el regulador es PWM o MPPT.

Así un panel de 10A de intensidad de cortocircuito, con una tensión de 20Vp y un regulador MPPT, el disyuntor debería ser de:

20/14V= 1,42 veces más tensión de panel que de carga de batería.

10x1,42x1,3=18,46A, eligiendo uno de 20A para el tramo regulador-batería, porque en realidad lo que se protege es el cable, puede ser de un mínimo de 2,5mm2 (soporta 25A en cables separados.
(1,3 es un factor de sobredimensionado en disyuntores y magnetotérmicos)

(*) Para el tramo panel-regulador tendríamos: 10x1,3=13A, eligiendo uno de 15A.

Si preferimos montar un fusible cilíndrico de 10x38, éste debíera ser de:
10x1,42x1,6=22,72 eligiendo uno de 25A, para el tramo regulador-batería.


(**) En el caso de cortacircuitos fusibles, If (intensidad de funcionamiento) para fusibles de tipo gG (lentos):
If = 1’6xIn si In > 16A
If = 1’9xIn si 4A < In < 16A
If = 2’1xIn si IN < 4A

Yo prefiero montar siempre disyuntores o magnetotérmicos, son más prácticos y en algunos casos hasta más baratos que los fusibles, que siempre debes tener de repuesto.

No calculo el valor si se monta un regulador PWM, porque NO los monto nunca desde que salieron los MPPT, pero sería el mismo cálculo exceptuando multiplicar el valor del número de veces tensión panel/tensión de carga, y tener en cuenta el valor de sobredimensionado según la corriente que circule.

Lo mencionado en (*) vale para cualquier montar un disyuntor en una línea de la que se sepa el valor de corriente máxima que circule por ella.
También lo indicado en (**) si preferimos fusibles.
__________________
Saludos de EIEN

Терпіння та смирення...

Editado por Eien en 29-07-2023 a las 12:45.
Citar y responder
2 Cofrades agradecieron a Eien este mensaje: