Ver mensaje
  #66  
Antiguo 20-10-2023, 11:24
Avatar de Little Drago
Little Drago Little Drago esta desconectado
Piratilla
 
Registrado: 16-09-2023
Localización: Canarias
Edad: 49
Mensajes: 45
Agradecimientos que ha otorgado: 1
Recibió 12 Agradecimientos en 10 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Respuesta: Re: Dilema fondeado con paneles solares

Cita:
Originalmente publicado por Eien Ver mensaje
Un regulador de carga MPPT, adapta los valores de tensión y corriente de su entrada al valor de tensión de batería, y de corriente que necesite la batería.
NO ES CIERTO QUE SOPORTE EN LA ENTRADA casi el doble que en la salida, ya que la potencia disipada dependerá de la tensión de entrada y de la corriente.
Puedo tener 100V en la entrada y 10A, que harían 1000W, o 50V y 20A que también provocará 1000W.
En la salida siempre habrá algo menos de potencia que en la entrada, debido al rendimiento de los elementos de conversión.

Así, suponiendo un 90% de rendimiento del regulador, en la salida tendremos para el caso anterior solo 900W.

No debemos superar nunca en el regulador:
-Tensión de entrada máxima en vacío.
-Corriente nominal de cortocircuito.
-Potencia nominal.
-Tensión de pico dentro de los límites de control del MPPT.
Ninguna de las tres magnitudes.
Tengo más de 100 Uds de esos reguladores instalados, desde el pequeño de 10A hasta los de 200A y 450v... En mi casa sin ir más lejos, tengo dos 250/100 a un campo de 36 paneles de 290w, unos con menos del 50% de potencia instalada, otros con el 100, y otros con el 160, en aislada es muy común hacer eso.

Llevo 14 años haciendolo
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Little Drago
Eien (20-10-2023)