Cita:
Originalmente publicado por BuceadorDCombate
Si uso un compresor tipo BD35, danfoss, que va a consumir entre 45 y 75W, como podria ser este:
Teniendo en cuenta los espesores y los volúmenes, la potencia del compresor...
Se pueden alcanzar sobradamente/facilmente ...:
- 4,5,6ºC en las camaras de 50mm, de 150l???
- Y ya pa nota... se podria esperar que fuera varios grados menos de 0ºC en la camara de 100l, con espesor de 120mm?
|
Mira...
Depende de qué material sea la pared aislante pues si es de cobre (estoy poniendo un ejemplo ridículo) seguramente no bajará ni un grado pero si es de un excelente aislante se podrá esperar que se baje bastante.
Todo dependerá del material aislante y de su espesor. (Y por supuesto de la estanqueidad del compartimiento)
El corcho tiene una conductividad térmica de 0,03 W/(K·m) similar a la espuma de poliuretano o espuma de poliestireno. Pero... suele ser mejor usar corcho porque NO se inflama con facilidad y si lo hace NO produce gases tóxicos. El tema es que es caro.
Cuanto más espesor tenga la pared se consigue mejor aislación. De todos modos en los frigoríficos hay que considerar también la estanqueidad y NO andar abriendo y cerrando la puerta a cada rato.
Los compartimientos que se abren por arriba (neveras de pozo) suelen conservar mejor el aire frío que los que se abren con puerta lateral.
Con sólo 70W de motor (1/10 de HP) dudo que logres bajar de 32 grados a 6 grados en un tiempo razonable y mantener esa temperatura.