Al inicio del mensaje #7 está la respuesta a porque he quitado el relé de tensión. Si quieres puedes dejar el relé de tensión,
el armador manda a pesar de que a mi no me guste.
Luego te digo lo que falta.
Para 5m de longitud, si montaras este panel: Renogy RNG-100DB-h, de 100Wp-22,5Vo-18,9Vp-5,75Asc-5,29Ap, la sección debe ser:
Para una caída de tensión de 0,36V: 6mm2; para 0,6V: 4mm2, para 0,86V: 2,5mm2. Lo he calculado para conexión en paralelo, tal y como se ve en tu esquema.
Yo pondría 6mm2, cuanto menos pierdas en la producción mucho mejor.
El cable de salida, puede ser de la misma sección.
El disyuntor de entrada y salida debe ser de 15A.
Por ejemplo, como este...