Discusión: Bricobarco Calambre agua caliente
Ver mensaje
  #7  
Antiguo 11-04-2024, 18:51
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 13-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,949
Agradecimientos que ha otorgado: 797
Recibió 1,249 Agradecimientos en 719 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Calambre agua caliente

Cuando ocurre lo mencionado, es porque la resistencia ha perdido parte de su aislamiento, o el cableado que la alimenta toca la carcasa del calentador.

TEN MUCHO CUIDADO, TE VA LA VIDA EN ELLO!!

Se puede hacer una prueba de continuidad, que si da positiva, exige cambiar la resistencia.

Consigue un multímetro, desconecta el calentador, pon el selector en la letra omega, en ohmios por 2K, y toca con una punta del multímetro una de las puntas del enchufe schuko del termo, y la otra sobre su carcasa en una parte que no esté pintada. Aprieta ambas puntas, y si marca algo el multímetro , es que la resistencia está derivada a su cubierta metálica. Haz la prueba en ambas puntas del schuko.

El termo debe tener conectado el cable de toma de tierra del pantalán y debes tener obligatoriamente un interruptor diferencial de 30mA protegiendo las salidas de 230V alterna.

Normalmente cuando se cambia la resistencia, también se cambia el ánodo de sacrificio que ha en el interior de la vasija.
__________________
Saludos de EIEN

Терпіння та смирення...

Editado por Eien en 11-04-2024 a las 20:55.
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Eien
ANTARTIC (11-04-2024)