Buenas tardes! vuelvo a recuperar el tema del primer post de este hilo y compartir los cambios realizados y datos de funcionamento actual.
Hace ya prácticamente un año, tras unos días fondeado en Mallorca me di cuenta que día a día tenía menos y menos energía.
La instalación era un total de 350W con 2 paneles de 175W en paralelo y un regulador MPTT de Victron.
El cambio respecto años anteriores era un congelador adicional y
tras compartir aquí los datos de carga y todos vuestros comentarios, acabamos concluyendo que se generaba menos energía que la que se consumía.
Durante los pasados meses cambié la instalación a un total de 750W con 3 paneles de 250W cada uno en serie y con el regulador de carga correspondiente.
Comparto aquí el voltaje en las baterías tras 18 días sin conectar el cargador.. Los 3 últimos días son con el cargador conectado a 220v.
Aunque se puede observar una muy leve tendencia decreciente del voltaje una vez el regulador se pone en float, diría que puedo dar el problema inicial por solucionado. Durante esos días, siempre ha estado la nevera y el congelador conectados y ha habido días sin ir al barco, así como días en puerto y varios días navegando.
Gracias a todos por las aportaciones dadas en este hilo