31-10-2024, 13:03
|
 |
Pirata
|
|
Registrado: 28-01-2012
Localización: Levante
Mensajes: 251
Agradecimientos que ha otorgado: 53
Recibió 102 Agradecimientos en 69 Mensajes
Sexo: 
|
|
Re: Restauración - ELECTRICIDAD (normas, técnicas, consejos, etc)
Cita:
Originalmente publicado por enric rosello
Gracias TORRETA por el spoiler que haces de mi libro en la entrada #6 de este post.
Hasta donde conozco, los cables y grosores aplicados genéricamente en tierra sirven para instalaciones 12 voltios. Las medidas y calibres necesarias están explicadas en la mayoría de libros, webs, forums, etc. sobre el tema.
Un cable que merece especial atención es el aéreo de conexión con la torreta 220 v. de tierra. Los recubrimientos RVK habituales en construcción están pensados para vivir eternamente entre ladrillos y al abrigo de la intemperie. Expuestos al sol se endurecen y cuartean, habiendo sido la causa de accidentes e incluso incendios (las compañías de seguros es lo primero que miran para lavarse las manos en caso de siniestros eléctricos). En este cable en concreto, recomiendo utilizar recubrimiento de neopreno, más caro que el RVK, pero con suficiente resistencia a los UV sin perder flexibilidad ni consistencia. Es el recubrimiento obligado en cualquier instalación al aire libre, si bien no suele estar disponible en las tiendas de bricolage, solo en comercios especializados.
suerte!!
|
Un apunte muy interesante.
Gracias Enric

|