Originalmente publicado por Eien
"chulis", la posición de los paneles en el barco ES IMPORTANTE, no irrelevante.
- No dices si tienes pinza amperimétrica.
- Esos paneles, a medio día solar, y con la inclinación y orientación correcta, y en el mejor de los casos, producirán:
- 130Wp - 23,6Vo - 19,5Vp - 6,61Asc - 6,16Ap.
- El acoplamiento hará 260Wp - 23,6Vo - 19,5Vp - 13,22Asc - 12,32Ap.
Con las pruebas que espero lleves a cabo, deberías hacer un ensayo en vacío y en cortocircuito:
- TENSIONES:
- Tensión en vacío, desconectando del regulador, los cables de paneles: 23Vo, o algo menos.
- Tensión máxima de pico, conectando al regulador: 19Vp o algo menos. Dependerá de la corriente de carga de ese momento.
El voltímetro, en la escala de 20Vcc, debe estar lo más cerca posible de los paneles, pero también puedes medirla cerca del regulador.
- INTENSIDADES:
- MEDIDA DE LA CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO:
- Suelta los dos cables de los paneles, del regulador.
- Tapa, si puedes los paneles, para que no les de el sol, si no puedes o cuesta demasiado hacerlo, y los unes con sol, hará una chispa al unir los dos cables. No pasa nada. Es el momento de colocar la pinza en la escala de 20A, en uno de los cables y leer la corriente que generan. Se debería acercar a 10A como mínimo.
Si desconectaras el paralelo de los paneles, tendrías menos chispa y deberías medir: 6A como mínimo, en cada panel.
- Si no tienes pinza amperimétrica, conecta el cable negativo del panel al multímetro, al terminal - o marcado como COM, punta negra, y el positivo al marcado como A, mA, 20A, con la punta roja conectarla al regulador. La escala debe ser de un mínimo de 20A. Si lo haces por separado en cada panel, en la escala de 10A sería suficiente.
ANOTA los resultados, y conecta los paneles al regulador. DESCONECTA el aerogenerador.
- Ensayo en carga.
- Tensión en la entrada de paneles. Conecta el voltímetro en la escala de 20Vcc el negro negativo y la roja con positivo, y debes medir un valor cercano a los 18Vcc.
- Corriente de carga. Si tienes una pinza, abraza uno de los cables de paneles de entrada al regulador, y mide la corriente que generan en ese momento los paneles, que recuerda DEBE SER AL MEDIO DÍA SOLAR, que hoy 08-12-24 es a las 12h55m, vamos a las 13h.
- La medida dependerá del estado de carga de la batería que alimente, por eso debes ponerle consumos altos, y ver si varían los valores de corriente.
- Debes medir, también en la salida del regulador hacia la batería.
Si no tienes pinza, debes soltar uno de los cables que llegan al regulador Marlec, por ejemplo, el negativo y conectarlo al terminal -COM punta negra y conectar la punta roja en el terminal del multímetro marcado como A, mA, 20A, depende del multímetro, y en una escala de un mínimo de 20Acc.
ANOTA los resultados.
Luego te digo algo sobre ese regulador.
|