Cita:
Originalmente publicado por Kiof
Tengo entendido que la sección de cable solar mínimo para evitar sobrecalentamiento para 8A y unos 6 metros de distancia desde la placa al regulador (contando ida y vuelta) debe ser de 4mm2.
|
Es cierto que a mayor sección menos caída de tensión y que las placas solares traen cables de 4mm2. Si puedes y encuentras pasacascos adecuados, ponlos de 4mm2.
Ahora bien, por un conductor de 2,5mm2 se admiten de máximo soportado 20-25A si el conductor es de PVC o 18-22A si es LSZH. Con 8A en un conductor de 2,5mm2 no estás generando ningún peligro. Como mucho puedes tener una pequeña ineficiencia del sistema por caída de tensión.
Y por otro lado. ¿De dónde sacas los 8A con una placa de 100W? 8A los tienes, con mucha suerte, del regulador a la batería, que vas a 12V-14V, de la placa al regulador vas a 18,18V, o sea, 5,5A a máxima producción, que es nunca.
Los datos de la placa (la mía)
Información eléctrica:
Potencia máxima (Pmáx): 100W
Tensión de alimentación máxima (Vmp): 18,18 V
Corriente de alimentación máxima (Imp): 5,5 A.
Voltaje de circuito abierto (Voc): 21,8 V
Corriente de cortocircuito (Isc): 5,83 A.
Voltaje máximo del sistema: 700V
Dimensiones: 970x530x2,5mm
Peso: 1,5 kg
Temperatura de funcionamiento: -40°C > +85°C
Valores en condiciones de prueba estándar: masa de aire - AM1,5, radiación - 1000 W/m2, temperatura de la celda - 25 °C
La sección mínima de cable necesaria para transportar 5,5 A a 18,2 V en corriente continua a una distancia de 3 metros (ida y vuelta 6 m), con una caída de tensión máxima del 5%, es de aproximadamente 0,63 mm², con 2,5mm2 de conductor vas en moto.
Esto es sólo mi opinión, no me dedico a esto profesionalmente.