Buenos dias bon dia
Pues vamos a ir puliendo algunos detalles...
tema automatismos:
Por un tema de ahorro energético he impuesto que el radiador se apague si la temperatura supera los 20º . Este margen debe superarse en tres sensores del barco el de la dinete , el del motor y el de la zona de baterias , es decir si los tres estan por encima de 20 º se apaga el radiador
No esta claro que el programa vuelva a apencender el radiador si la temperatura supera los 20º y luego ldesciende por debajo por lo que he programado por las bravas que el radiador esta on entre los -20º y lo+19º (es decir por debajo de 20 bajo cero tambien se apaga... pero no creo que pase frecuentemente...

)
En realidad , como cada uno de los 3 sensores envia su temperatura cada intérvalo de tiempo lo que pasa es que cuando uno de ellos "habla" , se ejecuta la rutina y manda encender 8aunque ya esté encendido... un pelin chapuza pero eficaz
Aqui estaba navegando y, por tanto con el barco desconectado de tierra aunque con cobertura 4G por lo que el interruptor no pudo recibir la orden emitida por los sensores
Pilas
En otro orden de cosas ahora mismo las pilas "gordas que puse en enero de este año estan al 46% por lo que facilmente duraran 1,5 años, vale la pena la chapuza de poner el portapilas grande