Cita:
Originalmente publicado por werke Ver mensaje
En mi instalación puse unas cuantas cajas de conexiones y pasé un cable de 10 mm2 que, procedente del negativo de las baterías, pasa por todas las cajas; le llamo "negativo general". De ese modo no tienes que llevar los dos cables (+ y -) desde el cuadro a cualquier servicio, sino que tan sólo necesitas pasar el positivo hasta la caja más próxima y enviar el cable bipolar sólo desde la caja. El negativo lo empalmas en la caja con el general mediante una borna.
Yo no te recomendaría eso, pero claro cada cual es cada cual. Lo siento pero soy partidario de que cada circuito ha de tener sus cables independientes y dimensionados a tal efecto. Tenemos un concepto muy erroneo del negativo y de lo peligrosos que pueden a llegar a ser 12V en continua.


ALFA
__________________
ALFA

Procure no ser una persona con éxito, sino una persona con valores (Albert Einstein)