Discusión: instalacion electrica
Ver mensaje
  #13  
Antiguo 23-06-2008, 04:06
Avatar de ALFA
ALFA ALFA esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 26-10-2006
Localización: Localhost
Edad: 38
Mensajes: 1,276
Agradecimientos que ha otorgado: 53
Recibió 288 Agradecimientos en 226 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: instalacion electrica

Personalmente si tienes espacio tendria un par de cosas en mente:

-* En primer lugar si hay espacio montar dos cuadros, uno de 12v y otro de 220v cada uno con sus amperimetros y sus voltimetros correspondientes

-* En segundo lugar no uses disyuntores, para que si son mas caros? yo pondria magnetotermicos directamente en el circuito de 220v y en el de 12v pondria magnetotermicos con interruptores para sectorizar aun mas.. No se si esta muy claro esto, pero basicamente quiere decir que con un magnetotermico y la seccion de cable adecuada puedes unificar por ejemplo todo el alumbrado de a bordo, aunque luego tengas un interruptor general por ejemplo para alumbrado exterior y otro interruptor para alumbrado interior, entiendase qeu cuadno hablo de interruptores me refiero a cortes unipolares puros, para abaratar.

-* Si necesitas un esquema explica bien la instalacion que tienes actualmente e imagino que una mano te podremos echar sobre todo si tienes algun problema de calculo de seccion, lo cual ante la duda, como con las mujeres ya sabes...

ALFA
__________________
ALFA

Procure no ser una persona con éxito, sino una persona con valores (Albert Einstein)
Citar y responder