Discusión: Bricobarco Escape De Agua En Calentador De Ducha
Ver mensaje
  #18  
Antiguo 22-09-2008, 09:34
Avatar de simplex
simplex simplex esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 16-11-2007
Localización: rias baixas
Edad: 61
Mensajes: 1,567
Agradecimientos que ha otorgado: 464
Recibió 576 Agradecimientos en 305 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Escape De Agua En Calentador De Ducha

Hola

la valvula de seguridad esta tarada a una determinada presion para proteger el acumulador

si la valvula, salta a la presion de tarado, suponiendo que el grupo a presion mantenga una presion de 1,5kg. y la valvula esta tarada a 3kg

lo mas facil es comprobar la presion en un grifo de agua caliente,poner un manometro y obserbar como va subiendo la presion segun sube la temperatura
si llega a la presion de tarado de la valvula,es normal que actue protegiendo al acumulador de un exceso de presion.

si esto fuera asi,hay muchas formas de solucionarlo,bajando la presion del grupo en el presostato,o bajar la temperatura del acs,o colocando un vaso de expansion.

saudos