hola
Vamos a ver esa instalacion tiene un problema.y no sabras nunca cual es si no sabes una serie de cosas;
1ª. a que temperatura esta el agua acumulada
2ª a que presion esta el circuito del acs cuando esta caliente el agua y cuando no
Si estas dos cosas estan correctas y la valvula de seguridad (que no corta nada solo alivia el exceso de presion en el acumulador).sige echando agua fuera cambiala, que no vale mas de 10€
la valvula no se si este es tu caso,pero
siempre se coloca en la entrada del agua fria,del termo y tiene dentro una valvula de retencion.
mira la entrada del termo veras una pieza suele ser cromada y que tiene un pitorrito y una lengüeta que sirve para dispararla manualmente,cosa que deberia hacerse una vez al mes y nadie hace.
Es triste que los barcos, que no cuestan poco tengan unas instalaciones tan pobres, sera porque industria o alguien aun no metio mano ahi..
saudos

PD y me marcho a trabajar que la instalaccion a la que tengo que hacerle guardia,es de 10000 lts de acs,y 3 millones de kcal.. esa no puede fallar.