HOla

dime que presion alcanza en su interior lo puedes comprobar en cualquier parte del circuito del acs y la presion de tarado de esa valvula,problabemente seran 7 kg

la temperatura debe de andar sobre los 60 grados

si la valvula esta bien debe echar agua cuando el agua caliente lleva tiempo sin usarse cuando se abre un grifo tiene que cerrar,

si esas cosas son correctas,la presion del acumulador se aproxima a la del tarado de la valvula,la unica solucion que hay,y es que no hay otra es

bajar la presion del circito secundario
o sea bajar la presion del grupo de agua fria

o colocar un vaso de expansion que absorba el incremento de presion que se origina al calentarse el agua,

eso es asi porque es asi y no hay otra solucion,



bueno se pueden ir a soluciones mas complejas valvulas de presion diferencial, y otras historias pero no creo que para un barco sean necesarias.