Ver mensaje
  #7  
Antiguo 24-10-2008, 11:34
Avatar de Epops
Epops Epops esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 27-10-2006
Localización: Donde me pille
Edad: 78
Mensajes: 2,532
Agradecimientos que ha otorgado: 283
Recibió 1,566 Agradecimientos en 447 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Diferencia y magnetotérmico

Cita:
Originalmente publicado por caballero Ver mensaje
Primero el magnetotermico y después el diferencial, aunque en la practica es una tontería, se supone que el magneto tiene que proteger la instalación y al diferencial ante cortocircuitos.
Pues si y... no. Me explico:

Si solo tienes un circuito en tu instalación, es indiferente el orden. Pero si tienes más de un circuito, debes instalar un diferencial por cada uno (si es que lo instalas después del magnetotérmico). Pero si instalas primero el diferencial y después los magnetotérmicos de los diferentes circuitos, ese diferencial único proteje la instalación entera.

El diferencial proteje a las personas, porque si hay "diferencia" entre la corriente que entra y la que sale (fase --> neutro) salta. El magnetotérmico proteje al circuito, pues evita un consumo superior para el que está instalado (cortocircuitos)

Y el "magnetotérmico" sellado previo a la instalación se llama ICP (Interruptor de Control de Potencia) que, efectivamente, lo instala la compañía para cobrarte más o menos según tu consumo declarado.
__________________
No es tan malo envejecer, si se considera la alternativa... (Katharine Hepburn)

... Pero que difícil es aceptarlo (Epops)
Citar y responder