Predeterminado Re: Actuación en caso de incendio en barco

Cita:
Originalmente publicado por Gerret Ver mensaje
...(el aislamiento de los cables RV-K 0.6/1 KV suelen ser de PVC, aunque actualmente ya son libres de halógenos, no propagadores de la llama, etc, etc) y no deja ver nada...
Solo una puntualización el tipo de aislamiento son las siglas RV, la K lo que indica es que el cable es flexible. Aislamiento RV no es PVC es Polietileno reticulado. Los libres de halógenos de 0,6/1 Kv llevan la denominación RZ1-K en este caso la K indica lo mismo, que es flexible.


Un Saludo
Pirata (aportando datos)
--------