Hola:

Puntualizo unos detalle:

Los magneto termico como se ha comentado hacen las dos funciones protección contra sobrecargas (termica) y protección contra cortocircuitos (pico de corriente elevado).

Los diferenciales como su nombre indican miden la diferencia entre la corriente que entra y la que sale , si la diferencia supera la sensibilidad , por lo general 30 o 300 mA, salta. Si entra mas que sale hay derivacion a tierra por falta de aislamiento o porque alguien esta recibiendo una descarga.

Protector de sobretensión , deriva a tierra los picos producidos por descarga electricas, picos producidos por armonicos, fallo de neutro, etc, por lo general saltan cuando la tensión supera los 240 fase-neutro , existen de disparo, reenganche, etc,

La seccion de los cables se dimensionan por carga (amperios) y por caida de tensión. Si la longitud es grande saldra mas sección para una misma carga. En continua al tener carga elevadas (muchos amperios) sale seccion elevada y al disponer de poca tension pues realimentamos el problema.

Caida = 2*L*P/ V*CA*S

Longitud (m), potencia (w), tension (v) y condutibilidad (56 para el cobre), Seccion ,el 2 es por la ida y vuelta , es para monofasico