Ver mensaje
  #5  
Antiguo 21-12-2008, 22:56
Avatar de cierraelpico
cierraelpico cierraelpico esta desconectado
Navegante de los 7 mares
 
Registrado: 26-10-2006
Edad: 65
Mensajes: 6,438
Agradecimientos que ha otorgado: 1,142
Recibió 4,379 Agradecimientos en 1,690 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Que os parece este cuadro de 220V?

Buenas noches bona nit

Por una vez discrepo de Panxut

Pongo copia de un post que ahora está en bricobarco

Hoy me vais a permitir que os cuente un brico que he llevado a cabo en mi
El paciente ,un furia 372,tenía una acometida eléctrica con enchufe de 16 amperios y fusibles de 10 amperios (que yo substituí pr 15 A)
un pequeño cálculo matemático nos lleva a

W= VxAx 0,8 (en corriente alterna usease la del puerto)

Ergo tenemos una potencia disponible de

220x15x0,8= 2640 Watios

si consideramos que un calefactor de aire ya chupa 2000W veremos que esto no tira

Hagamos un pequeño balance

calefacción 2000W
alumbrado a 220 v interior 300W
calentador de agua 800W
Cargador de baterias 20Ax13.8 V =280W (aquí es continua no hay factor 0,8)
Varios 200W

Total 4580 W

Es decir 4580/220/0,8 = 26 A

Parece razonable dimensionar la nueva toma a 30 A dejando las protecciones a 25 A (aquí siempre hay un factor de simultaniedad pues no todo va siempre a tope al mismo tiempo es razonable considerar que rondará el 75% osease que tenemos un marge mas o menos del 25%)

He optado por una conexión hubell de 32 A que comercializa acastillage-diffussion.El cable (que era de 2x 1mm2 de sección más tierra) será substituido por uno de 2x2,5 mm2 de sección más tierra .La conexión al muelle ya es de 32 A por lo que se podrá reutilizar

Veamos el trabajo realizado en el siguiente post

Cierraelpico

currante de la electrsiá



Osease 25 amp.me parece razonable siempre que se cablee en consecuencia
__________________
Cierraelpico
EA-3-HZB


Con muchas ganas de navegar
Citar y responder
2 Cofrades agradecieron a cierraelpico este mensaje:
Navegasteiz (21-12-2008), Rik (22-12-2008)