Re: Que os parece este cuadro de 220V?
No hay problema por tenerlo así mientras no tengas un exceso de consumo en la instalación.
Si mañana se produce un exceso de consumo, de 25 A ... por ejemplo, el limitador de 32, ni se enterará. Vamos que puede arder el cable y ni se entera mientras no se haga un corto flagrante.
Tu protección es muy baja (por exceso). Yo intentaría asimislarla al consumo, y en un 27.7 una estufa eléctrica de 1000W te pone eso a caldo en 5 minutos de nada... para qué 2000W, me parece una pasada.
Con otros 1000W mas para el resto de chorradas de alumbrado y PC, cargador de baterías, serían unos 2000W, con un magneto de 10A, tienes hasta 2200W. (Como puede quedar justo, pones uno 15A y yatá). Más barato y seguro.
|